Page 1 of 1

G2 Fan control output

Posted: Sun Dec 28, 2014 11:36 pm
by Walezy
Zauwazylem ciekawa rzecz. mianowicie po podpieciu przekaznika z wentylatora na G2 stepper 1A wszystko dziala prawidlowo do momentu wylaczenia zasilania Emu(u mnie to przekrecenie stacyjki). w tym momencie masuje mi to wyjscie i zalacza sie wentylator. jest jakies rozwiazanie tego problemu?

Re: G2 Fan control output

Posted: Mon Dec 29, 2014 9:29 am
by przema72
to nie jest problem , taka jest budowa wyjścia stepper , musisz albo mieć odłączane zasilanie przekaźnika po zapłonie , albo przekaźnik sterować innym wyjsciem

Re: G2 Fan control output

Posted: Mon Dec 29, 2014 12:01 pm
by Walezy
dzieki wielkie. podpialem pod ktoregos wolnego AUXa i wszystko dziala jak nalezy.